Илья, как Вы и писали некорректные символы при прослушке модема были из-за того что я не отключил эхо, и не фиксировал скорость.
1. Возникла следующая проблема: модем не хочет соединяться с GPRS, в ответ выдает PAP Authentication Failure. Такое наблюдал на обоих СИМ картах (Мегафон, билайн). Но один раз получилось соединение по билайн. Заметил следующее что, при удачном подключении к GPRS в начале сеcсии CONNECT модем выкидывает cтроку Normal Termination by NCP. Когда же соединение было не удачным в конце сессии соединения имеется строка PAP Authentication Failure, строка же Normal Termination by NCP в такой сессии не присутствует.
Подскажите отчего модем не может подключиться к GPRS, отчего ошибка PAP Authentication Failure. День назад по крайней мере на билайновской симке коннект с GPRS был всегда?
2. Увеличил как Вы и говорили Max TimeOut UniversalModbusDevice, но при удачном подключении ПЛК к Lectus - Lectus зависает. Бывали случаи что сам ПЛК перезагружается после конекта с Lectus. Log Lectus прилагаю.