kakuraka И снова МВА8 и MASTERSCADA 04.05.2011,
19:49

SCADAMaster Посмотрите конфигуратор... 04.05.2011,
20:55

SCADAMaster Это архив RAR, просто... 09.05.2011,
08:29

SCADAMaster Да, ошибки отсутствия связи... 12.05.2011,
07:18

kakuraka Спасибо за оперативную... 12.05.2011,
14:41

SCADAMaster У вас значения от ОРС стали... 12.05.2011,
15:10

SCADAMaster Переменные притушены, у вас... 12.05.2011,
15:33

SCADAMaster Скорее всего вы где то... 15.05.2011,
19:55

SCADAMaster Приложите проект. Для этого... 16.05.2011,
18:48

SCADAMaster У вас оба индикатора имеют... 16.05.2011,
19:15
-
Скорее всего вы где то допустили ошибку.
Одинаковые значения приходят от ОРС сервера? То есть у вас одинаковые значения у разных каналов в дереве системы?
Или у вас одинаковые значения уже в дереве объектов? Тогда вы неправильно установили связи. На последнем скриншоте видно, что у первого канала у вас установлена связь с temp (температура), а у последнего к dot (десятичная точка) - явная ошибка.