1.Протокол modbus мы пробовали, не помогает.
2. Забивает сигналы не любой МВУ, а с определенным сетевым номером.
Т.е. при опросе МВА с №8 отвечает и МВУ с № 72.
(Перестают опрашиваться каналы 2 и 4 в МВА). Сменили сетевые номера на МВУс 72 на 0 он перестал отвечать не на свой запрос.
Похоже, что дело не в совершенстве протоколов обмена.