Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Перезагружается ПЛК 154

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #16

    По умолчанию

    Посмотрел реальное время цикла - то что показал модуль статистики - ~1.5 мс, установил 3 мс.
    Посмотрел файлы логов, в принципе все ок. Но, контроллер через некоторое время перестает вести опрос модбас-ТСР и отвечать на запросы ОРС-сервера. В последний раз помогло только отключение на продолжительное время, затем связался через дебаг-порт, обнаружил, что слетел IP адрес, поменялся на 10.0.6.10. Сам? Он так умеет?
    На объекте кулхацкеров не замечено.

    Поясните так же следующий фрагмент:

    2011. 5. 6 4:22:16 # 0 KERNEL LOADED

    2011. 5. 6 4:22:17 # 1 PLC STARTED

    2011. 5. 7 2:28: 3 # 2 PLC STOPED

    2011. 5. 8 7:37:44 # 1 PLC STARTED

    2011. 5. 8 11:14:33 # 11 Power down Switch to backup

    2011. 5. 8 11:14:36 # 12 Power up

    2011. 5. 8 11:14:44 # 2 PLC STOPED

    2011. 5. 8 11:14:48 # 1 PLC STARTED


    Записи от 8-го числа в 11:14 - это как раз моя первая попытка оживить контроллер. Как в таком случае он сам по себе стартовал и "стоповал" в предыдущие дни? Или это чей-то злой умысел?

    Я в растерянности, не могу добиться стабильной работы. Какой объем информации контроллер может без проблем передавать на верхний уровень? У меня порядка семисот тэгов различных типов. Есть ли смысл передавать дискретку через биты слов? При ~550 дискретных сигналах количество тэгов можно сократить до 230 примерно, Но будет ли эффект.
    Последний раз редактировалось Карнаухов Дмитрий; 10.05.2011 в 11:41.