Здравствуйте,
1. Если клапаны отсечные, то 2ТРМ1 справиться без проблем
2. Если у Вас клапан запорно- регулирующий, то поддерживать тем-ру с помощью 2ТРМ1 у Вас не получится. Регулятор должен выдавать на электропривод импульсы различной длительностью. В зависимости от длины импульса задвижка открывается на тот или иной угол. Для этой задачи нужен ПИД или ПИ регулятор.
Если же пытаться для данной задачи настроить 2ТРМ1 , то один канал можно настроить как холодильник (на закрытие клапана), а второй как нагреватель (на открытие клапана), то прибор будет держать реле замкнутым, пока тем-ра теплоносителя, не достигнет уставки. Т.е. клапан у Вас будет (скорее всего) все время в конечных положениях. И поддержание тем-ры не получится.