С начала и подробно:
К порту RS232 ПЛК110 подключен преобразователь АС3-М.
К АС3-М по 485-му интерфейсу подсоединены ПЛК150 и вакуумметр Мерадат ВИТ19ИТ1.
Иногда (раз в 10-15 минут на 10-30 секунд) показания с ВИТ19 и ПЛК150 перестают меняться, потом обмен восстанавливается.
Есть подозрения, что именно ВИТ19 тормозит обмен по сети. Но я ни разу не сталкивался, чтобы один прибор как-то влиял на обмен с другими приборами в сети, поэтому и попросил подтвердить мои опасения.

Что необходимо исправить: сделать обмен по сети стабильным без зависаний. Для этого хотелось бы знать, почему прибор в принципе может вызывать приостановку обмена по сети (неустранимый глюк самого прибора, он не справляется с высокой частотой запросов или что-то еще)