Тема: вопрос по подключению дискретных входов

  1. #41

    По умолчанию

    кстати в приведенной схеме диод стоит последовательно,как предлагал ,т.е один полупериод вход(провода) практически отключен от пр.

  2. #42
    Пользователь Аватар для Olex007
    Регистрация
    24.04.2008
    Адрес
    Запорожье
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    совершенно верно. но в приведенных схемах второй полупериод удерживает конденсатор, а у овна он практически не работает - зашунтирован светодиодом

    Ps - че за хрень - куда деваются заглавные буквы?

  3. #43
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от поперечный Посмотреть сообщение
    кстати в приведенной схеме диод стоит последовательно,как предлагал ,т.е один полупериод вход(провода) практически отключен от пр.
    У ПР-а этим "диодом" является оптопара. А диод, стоящий перед ней, защищает её (оптопару) от пробоя.
    Здесь отличительной особенностью от более дешевых решений конкурентов является, то что у ПР-а входы развязаны. Ну и соответственно, схема немного другая.

  4. #44
    Пользователь Аватар для Vovaer
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    господа, можно ли ко входам прибора пр110 , подключить
    кондуктометрические датчики, в частности для индикации уровня воды, минуя различные сау ?

    (просмотрел алгоритмы работы различных сау, подходящих не нашел, а городить несколько сау не хочется. думаю запрограммировать на пр110, вопрос, как подключить датчики уровня, поплавковые не хотелось бы, рассматриваются электроды, нужно 6 датчиков)
    Последний раз редактировалось Vovaer; 13.11.2010 в 06:54.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vovaer Посмотреть сообщение
    господа, можно ли ко входам прибора пр110 , подключить
    кондуктометрические датчики, в частности для индикации уровня воды, минуя различные сау ?

    (просмотрел алгоритмы работы различных сау, подходящих не нашел, а городить несколько сау не хочется. думаю запрограммировать на пр110, вопрос, как подключить датчики уровня, поплавковые не хотелось бы, рассматриваются электроды, нужно 6 датчиков)
    Что за жидкость ,которую хотите мерить?Если обычная вода то проблем нет,только Пр на 24вольта.

  6. #46
    Пользователь Аватар для Vovaer
    Регистрация
    13.07.2010
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    да вода, 24 вольта тоже без проблем, т.е. замыкание контактов водой, пр110 будет видеть как логическую единицу?

  7. #47

    По умолчанию

    точно так ,даже пробовал ставить на почву для полива у себя в теплицу,срабатывает без проблем.учтите только одно это расстояние между двумя контактами ,при очень большом расстоянии может не хватить входного тока,нужно будет или поднимать напряжение на запитку датчика или уменьшать расстояние,просто закрепив на одном подвесе(штыре) сразу два конца датчика ,через небольшой промежуток и расположив его на нужной высоте(уровне).начните со стакана ,или ванны испытания

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    28.04.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Вот у меня возник другой вопрос !!!
    Как в ПР на 24 в.,можно контролировать дискретные входы на обрыв и к.з ?

  9. #49
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Это ведь не аналоговый вход.
    Здесь "обрыв" - отсутствие сигнала на входе рассматривается программой, как логический ноль; присутствие сигнала ("к.з.") - логическая единица.

  10. #50
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    контролировать косвенно обрыв (замыкание) входов или линий связей можно несколькими способами .Если сигнал импульсный ,то можно сделать схему контроля отсутствия импульсов за определенное время.Можно просто продублировать линии связи и заведя их на разные входа.Лучше использовать контакты с переключением на датчиках,концевиках .ТОГДА на одном входебудет1,на другом (0) при работающих входах(линиях). если есть лишний выход на ПР его можно завести параллельно датчику на вход и использовать его (выход) для тестирования входа.
    Последний раз редактировалось rovki; 03.05.2011 в 18:02.
    электронщик до мозга костей и не только