    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    соотнеся число проданных контроллеров с числом жалоб, а тем более с числом "нерешаемых" правильными настройками и программой проблем - можно сделать совсем противоположные выводы.

    проблема с кнопкой - мне удалось её недавно повторить только выломав пласмасску кнопки чтобы было видно кусок контакта - начались остановы. до этого 3 года повторить ошибку на фирме не удавалось (даже в ходе суточных прогонов всех плк).
    проблема есть, но она легко решаема.
    Проблема не в физической поломке кнопки. Если в программе установлены выходы 20-й и 21-й - контроллер уходит в старт-стоповый режим. Причем установка любого из выходов 22-24 эту проблему убирает (возможно, есть и другие комбинации, проверять не буду, и так выходные с праздниками накрылись...) .
    Вроде также помог модуль "Button", сейчас на прогонке.

    ПЛК110-220.60.K-M v2.12.7
    Target 2.10