Добрый день Александр
Данный пример и смотрел и по нему все работало.
В системе 4 ТРМ148 - 32 канала+ 2 МВА8 -16каналов. Обмен по сети немалый Читаются температуры, тек уставки, вых мощность и т.п.Пишутся уставки по температуре и скорости ее изменения. Писал их по "Change Value". Техпроцесс длится 8-12 часов. за это время уставки меняются 5-7 раз. Иногда (причина не установлена, вероятно помехи по сети) некоторые уставки не прописывались в приборы. Изменении "Change Value" на "Both" вылечило. Но "это может убить прибор". Что посоветуете?