Супер Модератор
Ох ничего себе у Вас программка...
Да и опрос по сети весомый.
Если не секрет - чего столько опрашиваете, особенно в первом подмодуле ModBus TCP.
Да и по протоколу ОВЕН два десятка переменных...
При достаточно весомой программе (одних ПИДов по моему пяток) у Вас цикл ПЛК - 1мс.
Скорее всего контроллер просто не справляется.
Добавьте модуль статистика и гляньте что происходит с циклом. Скорее всего его необходимо увеличивать. При этом обязательно контролируйте обмен по сети.
Вообще такой объем обмена я бы в PLC Configuration не делал. Реализовал бы в программе мастера. ОВЕН мастер уже вообще реализован - надо просто библиотеку использовать.
Для очистки совести - считайте с ПЛК файлы log.txt и debug.txt и пришлите на plc@owen.ru с программой и комментариями
-
Опрос идет I-8KE8-MTCP-G в нем 8 модулей аналогового ввода I-87017 (или аналог). В принципе все работает, но иногда связь теряется.
Цикл задачи контроллера (сейчас посмотрел) 100 мс, можно увеличить, это не критично, регуляторы пока что на втором плане.
Я плохо понимаю какие есть тонкости в конфигурировании области ввода\вывода. Все эти ньюансы не понятны, лучше ткните носом, пожалуйста. Читать умею.
Когда доберусь до объекта - будут логи.