Цитата Сообщение от 19stas87 Посмотреть сообщение
Всем привет,есть проблема с 2трм1,его приобрел для инкубатора,купил датчик тсм50mw подключил настроил заработал нармально,выставил на 39С,(в качестве нагревателя использую греющий кабель на 2Квт).В итоге температура пляшет от 38-43С как сделать так что-бы он потдерживал заданую температуру хотя-бы +-0.5С постояно.
Скорее всего, Вам понадобится ПИД регулятор, который обеспечивает регулирование с большой точностью.
2ТРМ1 - позиционный регулятор. При работе позиционных регуляторов наблюдаются скачки температуры около уставки (автоколебания).