А синалы обязятельно именно в один ПЛК собирать???
Может задача позволит распараллелить на несколько ПЛК???
Возьмите ПЛК 110-xxx.60.x-x - 3шт (получите 108DI + 72DO)
будет 6 портов RS-485 для аналоговых сигналов (по 2шт на каждом)
Порт 1 - 3шт МВ110-8АС
Порт 2 - 3шт МВ110-8АС
Порт 3 - 2шт МВ110-8АС
Порт 4 - 2шт МВ110-8АС
Порт 5 - 2шт МУ110-8И
Порт 6 - 2шт МУ110-8И
Даже если задачу распараллелить на несколько независимых процессов не удасться, соберите все переменные по Ethernet на один ПЛК, и выполняйте программу на нем, а два других будут просто как промежуточные звенья для сбора каналов, тем более что по ethernet задержки должны быть на порядок меньше чем по RS-485
Я думаю быстрее конфигурацию вы не соберете т.к. DI и DO на борту ПЛК, а используя имеющиеся 6шт RS-485 (по которым уже не нужно опрашивать DI и DO) получим максимальную производительность по аналоговым сигналам.
К тому же еще и по деньгам дешевле.
P.S. На практике такое не собиралвсе изложенное чисто теоретически
Проконсультируйтесь дополнительно например с Александром Приходько
![]()




все изложенное чисто теоретически
Ответить с цитированием