Показано с 1 по 6 из 6

Тема: 250 сигналов в один ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Smile

    А синалы обязятельно именно в один ПЛК собирать???
    Может задача позволит распараллелить на несколько ПЛК???
    Возьмите ПЛК 110-xxx.60.x-x - 3шт (получите 108DI + 72DO)
    будет 6 портов RS-485 для аналоговых сигналов (по 2шт на каждом)
    Порт 1 - 3шт МВ110-8АС
    Порт 2 - 3шт МВ110-8АС
    Порт 3 - 2шт МВ110-8АС
    Порт 4 - 2шт МВ110-8АС
    Порт 5 - 2шт МУ110-8И
    Порт 6 - 2шт МУ110-8И
    Даже если задачу распараллелить на несколько независимых процессов не удасться, соберите все переменные по Ethernet на один ПЛК, и выполняйте программу на нем, а два других будут просто как промежуточные звенья для сбора каналов, тем более что по ethernet задержки должны быть на порядок меньше чем по RS-485
    Я думаю быстрее конфигурацию вы не соберете т.к. DI и DO на борту ПЛК, а используя имеющиеся 6шт RS-485 (по которым уже не нужно опрашивать DI и DO) получим максимальную производительность по аналоговым сигналам.
    К тому же еще и по деньгам дешевле.

    P.S. На практике такое не собирал все изложенное чисто теоретически Проконсультируйтесь дополнительно например с Александром Приходько
    Последний раз редактировалось LAM; 19.04.2011 в 01:22.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •