Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как поднять быстродействие МДВВ???

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    При опросе (чтение/запись) одного параметра по отдельно взятому регистру задержка составляет порядка 10-15 мс, в мдвв соответственно 12 входов и 8 выходов, в результате и получается та задержка, которую Вы наблюдаете. Для повышения быстродействия можно организовать обращение по битовой маске. И еще, используйте программный подмодуль UniversalModBusDevice, а не Owen MDVV.
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 18.04.2011 в 18:05.