Ну смотрите (очень грубо):
Один запрос - ответ порядка 15-20мс.
Имеем: для 8АС: 8каналов*3модуля*20мс + 4дискретных модуля(по маскам)*20мс.
Раз в 100мс обновление данных не получится.
Ну смотрите (очень грубо):
Один запрос - ответ порядка 15-20мс.
Имеем: для 8АС: 8каналов*3модуля*20мс + 4дискретных модуля(по маскам)*20мс.
Раз в 100мс обновление данных не получится.
если очень грубо, то получается что 4 дискретных модуля уже отъедают 80 мс. если через библиотеку опрашивать 8АС, то будет примерно 3модуля*20мс, итого 80+60 ~= 150мс
правильно?
Добрый день, Если не трудно, напишите/скопируйте код, для группового опроса регистров!?
Описание к биб-ке Modbus смотрели? Как раз там и есть
Для протокола Modbus маска входов МВ110-16Д хранится в регистре 51. А вот как бы еще по Moodbus`у вытащить из модуля данные о его адресе, скорости соединения ?