Отчет о проделанной работе: Задачу решили. Система управляет исполнительным механизмом через релейный выход (вкл./выкл.) в зависимости от разности частот. Частота по обоим каналам порядка 10кГц (на каждый канал подключен отдельный Г3-112, в экспериментальных целях). Средняя точность по каналам +-1%. Средняя точность по разности частот +-2%.
Обработка сигналов с аппаратных счетчиков реализуется в различных функциональных блоках, т.е. в программе по каждому из двух каналов организовано измерение частоты по примеру указанному выше взятому с форума.
Очередная задача: добиться максимально возможной точности и чувствительности измерений. Предложите пожалуйста пути решения данной задачи. Может реализовать обработку сигналов с аппаратных счетчиков в одном разработанном функциональном блоке, что приведет к ускорению обработки путем уменьшения цикла ПЛК?