Цитата Сообщение от Гайворонский А. В. Посмотреть сообщение
на последнем диске плк63 есть пример. Там расписана работа с PID регулятором в том числе и set/get.
Диск ПЛК навигатор версия 5. ДА смотрел. Я в тупике, поэтому и отписался на форуме и выложил свой *.pro чтоб подсказали что не так делаю.... на конкретно моем примере. Я не могу понять почему не регулируется температура: При включение АНР проходит, get читает, ПОДОЗРЕНИЕ что не отрабатывает set. Потому что после АНР регулятор ведет себя не адекватно при достижение уставки продолжает включать и выключать лампу