    Цитата Сообщение от DoC_II Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста какое оборудование необходимо для МОНИТОРИНГА котла, т.е сбор показателей с датчиков и вывод их на монитор ПК (в реальном времени), а так же их архивирование на том же ПК.
    Я это представляю себе так: 2 x МВА8 - > RS485-PCI + ПК (OPC-SERVER, SCADA)
    Посоветуйте пожалуйста как сделать наиболее рационально.
    Там еще необходимо некоторые расчеты произвести из полученных данных и визуально представить в виде графиков... - это в Скаде делается или где?
    Для Вас подойдёт Scada Owen Process Manager.
    Она работает с МВА-8 (и с другими приборами фирмы "Овен") по протоколу "Овен".
    Архивирует данные в виде таблиц, графиков. Графики и таблицы можно распечатать.
    Позволяет таблицы сохранять в виде Excel. Это, в свою очередь, позволяет производить расчёты. Я, например, на котельной у себя по давлению газа перед горелкой (за сутки) грубо прикидываю расход газа.
    Так, что это - Ваш случай!