  1. #1

    По умолчанию

    ТРМ133 может быть подключен к ПЛК через RS485 по протоколу ОВЕН.
    Какие параметры ТРМ вы хотите получить в ПЛК?
    Для организации cвязи необходимо в вашем проекте в CoDeSys, в PLC configuration добавить модуль OWEN Master. В нем задать значения для парметров связи(скорость, контроль четности и т.д.). аналогичные значения должны быть прописаны при конфигурировании ТРМ133. Далее внутри модуля owen master вы добавляете те переменные, значения которых хотите считать из ТРМ133. Не забудьте указать сетевой адрес ТРМ при добавлении переменных.

  2. #2

    По умолчанию

    не подскажите сетевой адрес аналоговых входов трма (наружная , приточная и температура обратки) ? рыл рыл в доке так и ненашёл

  3. #3

    По умолчанию

    В конфигураторе нарыл какието индексы r.EAd.0 , ...1 ,...2 и т.д. это то?
    Сетевой адрес ТРМа - это 16 (по умолчанию там стоит это число) записывать тока его или ёщё чегото?

  4. #4

    По умолчанию

    Азат.

    В качестве сетевого вы пишете 16. hash name указываете read. а индексы ставите следующие: 0 - наруж. воздух, 1 - прямая вода, 2 - обратка. И не забудьте выставить use index.trm133.rar

    приложенный файл - ПЛК150-И.L прошивка 2-01-8, таргет 2-04