Показано с 1 по 10 из 53

Тема: МВУ МВУ анд Модбас РТУ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Exclamation Габаритные размеры

    Модули МВА8 и МВУ8 в принципе не плохо возможно даже слишком хорошо, но вот габаритные размеры это действительно огромная проблема . У других производителей в такие же размеры ухитряются вместить раза в два (а то и в три) больше входов/выходов. При попытки разместить контроллер ОВЕН (с модулями ввода/вывода) в щит куда без проблем (с огромным запасом) влезал другой контроллер, оказалось что надо ставить еще один щит, крепить модули на боковые стенки щита и тд.

    P. S. Для меньшего количества идиотских вопросов снабжайте контроллер и модули ввода/вывода рабочими примерами программ. Например включение выхода 1 (контроллера ПЛК-100 или МВУ8) при достижении температуры 20 градусов цельсия на первом вводе МВА8 и тд. с использованием разных протоколов и очень хорошим мануалом!

  2. #2

    По умолчанию ModBus

    Ура, свершилось. Теперь и МВА8 и МВУ8 поддерживают ModBus.
    С описаниями - согласен - у нас не самые лучшие и легкие описания. Зато у нас хорошая техподдержка Вы можете задать нам любой вопрос и попросить прислать программку для примера, в которой на примере можно показать решение любой задачи.
    По ПЛК - мы нарабатываем базу примеров. Начальные действия (подключение, настройка, подключение МВА8 и МВУ8) есть в видеороликах на сайте: http://www.owen.ru/index.php?cp=T7de...p&uid=51450397

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Модули МВА8 и МВУ8 в принципе не плохо возможно даже слишком хорошо, но вот габаритные размеры это действительно огромная проблема . У других производителей в такие же размеры ухитряются вместить раза в два (а то и в три) больше входов/выходов.
    А Вы можете привести примеры модулей ввода (кроме МВА) у которых 8 универсальных (воистину, универсальных!) или 16 дискретных входов + встроенный источник питания для себя и для активных датчиков?
    Или модулей вывода, (не МВУ), с НОРМАЛЬНЫМИ релейными выходами и со встроенным источником питания?
    Мне, например, полные аналоги неизвестны.
    А если ещё учесть цену... То на сэкономленные средства можно серьёзно увеличить габарит шкафа. Ещё и на пиво останется.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    а вы можете привести примеры модулей ввода (кроме мва) у которых 8 универсальных (воистину, универсальных!)
    к сожалению, не совсем универсальных... удобно подключаются резистивные датчики температуры, но если именно такого датчика нет прошивке модуля, то возникает куча проблем... очень нехватает простого измерения именно _сопротивления_ датчика, без перевода в температуру (пришлось некрасивым методом поступать - выбрать заведомо не тот датчик, пересчитывать температуру в сопротивление, и потом использовать рассчетное значение)

  5. #5
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию Модбас

    Зачем модбас ввели, что случилось?
    Лет уже 6 назад лично общался с Павлом (по сотовому телефону), он утверждал, что никогда не будет этого Модбаса и, наоброт, весь мир перейдет на протокол Овен. Хэши, умопомрачительные комбинации букв в названиях параметров с не-взаимно-однозначным преобразованием в цифровой код. Было похоже на изобретение велосипеда.
    В остальном про MBA и МВУ, ТРМ мои отзывы вполне положительны, использую, работают годами.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •