Тема: плк150 - проблемы с аналоговыми входами

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    шунтирующий резистор для плк не нужен!
    с перепрошивкой абсолютно не понятно, почему только перепрошивка помогает. выключать не пробовали?
    токоограничивающий резистор ставится последовательно с датчиком. его номинал рассчитывается исходя из напряжения (пусть 12 в и макс. тока 120% от номинала, т.е. 24 ма). R=u/i=12/0.024=500ом.
    если на датчике сильно падает напряжение, то уменьшите номинал резистора

  2. #2
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Не понятным образом нам удалось подключить связь между комп и ПЛК через обычный прямой кабель Ethernet, сейчас переделали на Up-Link и о чудо все заработало. Вопрос: Как у нас получилось подсоединить ПЛК к комп в первый раз и могло ли быть это нашей проблемой?