Показано с 1 по 6 из 6

Тема: HD4044VA для управления клапаном

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Работать должно не только теоретически но и практически, никаких видимых "камней" нет.
    Единственно учесть моменты:
    1. во избежание лишних скачков тока, организуйте цепь управления ТТР так чтобы нужные вам резисторы были изначально последовательно включены в цепи управления, т.е. два последовательных резистора на 68кОм и на 470Ом, второй из них вы будет просто шунтировать внешним контактом реле\тумблера...
    2. Оцените изначально пусковые токи соленоида вашего клапана, учитывая что ТТР не выдерживает перегрузок и выбирать её номинал нужно с учетом всех возможных бросков тока при пуске, даже кратковременных менее секунды (само ТТР способно выдерживать броски тока до 10-ти кратных только очень маленькой длительности -до 20мсек.)
    3. От бросков напряжения на индуктивной нагрузке варистор конечно обязателен.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 30.03.2011 в 17:46.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •