ПИД-регулятор можно превратить в П-регулятор обнулением интегральной и диф. составляющих, для этого установить в параметры "d" и "i" нули.

П-регулятор математически эквивалентен регистратору (выдает сигнал, пропорциональный входному).

Параметр "Тип управления при регулировании" - установить тип "холодильник" (прямое управление).

Останется подобрать уставку и полосу пропорциональности.
Скорее всего так:
полоса пропорциональности = ширина диапазона
уставка = середина диапазона

Например при диапазоне регистрации -50..+180 будет:
полоса пропорциональности = 230
уставка = 180 - (230/2) = 65.

К сожалению, вживую этот метод я не проверял