Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Еще один алгоритм для насоса и подобной нагрузки. предназначенный для работы насоса в длительных автономных условиях ,когда оператору нет возможности после каждой аварии нажимать кнопку "отбой" ( например, приточные установки), с режимом защитного отключения нагрузки при отсутсвии протока и выдачей аварийного сигнала для сигнализации и отключения другого оборудования.
    В проекте внизу есть описание алгоритма.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip nasos2.zip (199.9 Кб, Просмотров: 84)
    Последний раз редактировалось k-kont; 28.03.2011 в 12:02.