Для подсоединения термпопар к ОВЕНам я использую компьютерный интернетовский кабель SFTP. В нем 8 проводов медных, свитых попарно (4 пары). В идеале конечно использовать провода из чего сделаны сами термопары, но они короткие.
На 3-м приборе (который глючит), поменял термопару на втором входе и оставил рядом с прибором болтаться, но ничего не помогло, ошибка 203 все равно появилась. Значит дело не в термопаре.
Попробовал увеличить коэф-ты цифрового фильтра до 10. Не помогло.
С ИБП в ближайшее время попробую и отпишусь.