Все что вы написали интересно с теоретической точки зрения.
Вы б еще порекомендовали соединять золотыми проводами![]()
На практике: в этот-же шит был установлен ПИД-регулятор
ТЕРМОДАТ 13К2 в качестве измерителя температуры.
Питание подавалось с той-же фазы от которой запитан контроллер.
ТСМ подключенный до этого к контроллеру был переключен к входу регулятора по двухпроводной схемме. Даже заземление не подключалось к регулятору.
В резльтате регулятором считывалась температура +-0,1 градуса.![]()
P.S. У КОГО-НИБУДЬ КОНТРОЛЛЕР ПЛК 150 ТЕМПЕРАТУРУ НОРМАЛЬНО МЕРЯЛ НА НЕСКОЛЬКИХ КАНАЛАХ С ДЛИННЫМИ ПРОВОДАМИ ?
P.P.S За прошивку- спасибо. Попробую.





