Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Счётный вход

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    А какая скорость счета?
    Скорость небольшая. Импульсы принимаем со счётчиков активной энергии "весом" 40 000 имп/кВт*ч, в нашем случае - сопоставимо с промышленной частотой. Счётный вход организуется из соображений не потерять импульс во время опроса ПЛК входов и установки выходов.
    Последний раз редактировалось Василий_S; 15.03.2011 в 13:38. Причина: о.о.