Как не влияет???
Если грубо взять всю шкалу датчика за 100%, то верхний диапазон явно уходит на 25% у 50М! Если пересчет идет вход->диапазон, то получаем полную фигню или именно то что сейчас и имеем - увеличивающуюся погрешность при увеличении температуры.
1. Какой коэффициент у датчика я не знаю - в паспорте он не указан, у вас на сайте тоже: http://www.owen.ru/catalog/71568653
Говорю же - подогнал близкий по параметрам из таблицы в паспорте контроллера. Второй вариант 50М (428) имеет температуру -190 - +200, что вообще никак не соответствует параметрам из паспорта датчика.
2. С магазином проблема... Вроде как его на предприятии нет. Да и контроллер уже в работе - ведет процесс, который нельзя прерывать и закончится он через часов 20...

Наверное я тогда попробую написать свою функцию пересчета...