Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
Если таки запущу свое (стороннее) устройство с ИП320, поделюсь результатами
Все прекрасно работает. Связка ИП320(Мастер) - "чужое" АПЦ(Слейв) легко стартуют и дружно отрабатывают все экраны.
Скорость 38400, мне хватает, вариантов не пробовал.

Был мой затык, связанный с клонированием экрана аварий. Взял за основу конфигурирования ИП320 проект, в котором экран аварий обращался к адресам битов 464 и выше. В новом же проекте таких адерсов нет - соответственно Слейв жаловался на направильный адрес бита. Напрашивается ажный вывод: ИП320 обращается к опросу аварий всегда, при любом активном экране. Но я специально это предположение не проверял. Убрал неправилные биты вместе с экраном аварий Пока.

Кроме того, выяснил точно, что при работе с обычными экранами ИП320
обращается только к тем регистрам и битам, которые присутствуют в этом экране. Ничего лишнего в обмене нет.

"Склеиванием" регистров ИП320 не занимается. Если идут подряд номера регистров или битов - читает по одному.

Команды чтения:
битов: 01
регистров 16: 03
регистров 32: 03 с длиной области 2 регистра

Остальное не исследовал.

TODO: проверю шину при включении аварий и посмотрю, как ИП320 записывает значения в Слейв.