to gladkiynikita
1) Только автоподъем на удаленном модеме. Команда ATS0=1
2) Проверьте Sim-карту во втором модеме: подключите модем к ПК через терминал, и попробуте с неё позвонить себе! на телефон и вы должны увидеть тоже что и раньше "Данные". Подробней http://www.owen.ru/catalog/74944685
3) Нет. Я бы рекомендовал сначала связать все по проводам проверить что работает. Затем в программе ПЛК в конфигурации заменить RS-485 на модуль modem, где настроить RS-485 интерфейс подключения и указать номер удаленной SIM-карты.




Ответить с цитированием