Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    вот схема.... (верхний и средний клапаны сверху и снизу соответственно)

    изображен момент 3/4 наполненного бака в момент когда его потихоньку сливают...

    когда вода спустится ниже среднего клапана, насос включится
    когда вода наберётся выше верхнего - выключится

    PS использую триггер с приоритетом отключения, что бы если выйдет из строя средний клапан - насос выключился...
    (напр. средний клапан в состоянии "пусто" - т.е. по идее мало воды,
    а верхний говорит что "много" - приоритет у верхнего)

    PPS через элементы "ИЛИ" к соответствующим контактам триггера можно сделать кнопки принудительно "Стоп" и "Пуск"
    (ну и ещё можно дополнительные проверки сделать чтобы не стопорили пустой бак и не запускали полный)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось AI!; 02.03.2011 в 00:13. Причина: PS+PPS

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •