Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР-110 Долив бака

    Помогите пожалуйста прорисовать логическую схему для ПР110-24.8Д.4Р в программе OWEN Logic дл следующей задачи:
    Имеется бак в котором контролируется 3 уровня (верхний, средний и нижний)
    Проблема заключается в постоении логической схемы, для решения следующей задачи:
    при опорожнении бака, долив в него должен быть включен при достижении среднего уровня, далее идет заполнение бака долив отключается при достижении верхнего уровня

    если посмотреть по таблице истенностей то получается следующие

    ----опорожнение------

    1 1 0 верхний и средний датчик под водой - клапан долива закрыт
    0 1 0 верхний датчик без воды а средний под водой -долив закрыт
    0 0 1 верхний и средний датчик без воды - клапан долива открыт

    ---наполнение------
    1 1 0 верхний и средний датчик под водой - клапан долива закрыт
    0 1 1 верхний датчик без воды а средний под водой -долив открыт
    0 0 1 верхний и средний датчик без воды - клапан долива открыт

    нижний датчик уроня - аварийная сигнализация (Звонок)

    опорожнение проходит по схеме 2или-не и все вроде ОК, но когда идет наполнение то вся логика летит к черту на строчке (0 1 1)

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от russfin Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста прорисовать логическую схему для ПР110-24.8Д.4Р в программе OWEN Logic дл следующей задачи:
    Имеется бак в котором контролируется 3 уровня (верхний, средний и нижний)
    Проблема заключается в постоении логической схемы, для решения следующей задачи:
    при опорожнении бака, долив в него должен быть включен при достижении среднего уровня, далее идет заполнение бака долив отключается при достижении верхнего уровня

    если посмотреть по таблице истенностей то получается следующие

    ----опорожнение------

    1 1 0 верхний и средний датчик под водой - клапан долива закрыт
    0 1 0 верхний датчик без воды а средний под водой -долив закрыт
    0 0 1 верхний и средний датчик без воды - клапан долива открыт

    ---наполнение------
    1 1 0 верхний и средний датчик под водой - клапан долива закрыт
    0 1 1 верхний датчик без воды а средний под водой -долив открыт
    0 0 1 верхний и средний датчик без воды - клапан долива открыт

    нижний датчик уроня - аварийная сигнализация (Звонок)

    опорожнение проходит по схеме 2или-не и все вроде ОК, но когда идет наполнение то вся логика летит к черту на строчке (0 1 1)
    Вот как то так с диагностикой (на клаве нет кирилицы )
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 03.03.2011 в 05:44.