Да, это возможно!
Это является одним из преимуществ сигнала 4-20мА.
Главное не выходить за пределы допустимого сопротивления линии плюс нагрузочных сопротивлений.
У меня, например, на одном из объектов работают ТРМ-12 и УКТ-38 от одного датчика ПД-100 ДИ.
Допустимое сопротивление нагрузки для ПД-100 указано в паспорте от датчика.





Ответить с цитированием