Первое что нужно помнить используя полупроводниковые коммутационные элементы, в данном случае твердотельное реле, это то что они пропускают небольшой ток в цепи нагрузки даже в закрытом (выключенном) состоянии, он называется током утечки и обусловлен особенностями внутренней схемой управления и защиты. Ток утечки не должен превышать 10мА. Этого значения тока естественно недостаточно для работы какого-либо нагревателя, но это говорит и о том что полного разъединения цепи питания тоже нет (нет гальванической развязки). Поэтому на нагрузке подключенной через полупроводниковые реле (ТТР) даже в отключенном состоянии будет некоторый потенциал (напряжение), а его величина будет зависеть от сопротивления нагрузки.
Поэтому просто проверьте чтобы через реле в закрытом состоянии ток утечки не превышал 10мА, если он больше то видимо реле неисправно.