Благодарю всех, почитал-разобрался. Программирую.
Благодарю всех, почитал-разобрался. Программирую.
Убей не пойму зачем ненужные посредники? Ставите УТ1 или подобное, если не хватает двух каналов(мало ли что у вас стоит) - несколько УТ1, а лучше, удобней, проще и дешевле ПР200(с большими перспективами дальнейшего развития), а эту конструкцию тоже не выкидывайте, будете показывать ученикам как образец, как не надо делать!
Да, чуть не забыл, поставьте в УТ24 контроль питания InIt = 0, по умолчанию InIt = 1:
А то свет моргнёт и хана конструктору!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.10.2017 в 20:38.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Всем ПРИВЕТ!!! Обращаюсь к тем, кто хорошо знает УТ24. Предприятие собирается приобрести этот таймер, но нам нужен не таймер, а прибор на задержку включения!!! Параметром txdl конечно можно задать требуемую задержку, но что будет показывать табло??? В идеале было бы хорошо, что бы отображался txdl, с обратным отсчетом. И второй вопрос, задержку больше нельзя ни как задать? Или посоветуйте другой прибор, задача простая – после задержки, нужен кратковременный импульс, после чего прибор перейдёт в режим ожидания, а сама задержка( с прямым или обратным отсчётом) отображалась на экране.
Параметром txdl конечно можно задать требуемую задержку, но что будет показывать табло??? Табло будет показывать только выполнение программы,в заданное время этим параметром,табло будет молчать.По видимому этот прибор не отвечает вашим требованиям.
Можно настроить прибор так, чтобы, задержку перед началом программы он показывал в режиме обратного отсчета. Задержку можно задавать в разных единицах. Параметр txdl.
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Настраиваете Вашу программу, выставляете параметр txdl и далее в зависимости от условий начала выполнения программы, которые Вы выставите, при наступлении этого условия перед программой будет идти обратный отсчет от значения параметра txdl.
Я проверяла это вчера при Inp =6, txdl = 20 сек.
Настройки можно посмотреть в руководстве по эксплуатации.
Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 15.02.2018 в 10:24.
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Спасибо Мария, за отклик - буду пробовать!!!
Здравствуйте, коллеги! Помогите пожалуйста с настройкой УТ24. Компрессор включается и через 5 сек включаются вентиляторы, блок УТ24 стоит на управлении вентиляторами, далее при достижении определённого давления компрессор останавливается от датчика давления, но вентиляторы должны еще отработать 30 мин, затем отключиться. Для влючения (с задержкой 5сек) вентиляторов имеется сигнал с фронтом импульса от 0 до 24 VDC, при отключении компрессора имеем спад этого импульса от 24 до 0 v, т.е. время работы компрессора это один прямоугольный импульс. Подскжите как сделать задержку отключения вентиляторов 30 мин после отключения компрессора по спаду управляющего импульса? Спасибо, заранее.
Добрый день. Насколько понял, с первой частью, то есть включением и задержкой Вы разобрались?
Предложу как вариант, пока без подробностей.
Оба выхода УТ24 запараллелить.
В программу второго канала заложить нужные 30 минут включения.
Запуск второго каналоа сделать по окончанию программы 1 канала. т.е. rESt=4
Длительность паузы 1 канала tХoF=0
Получается при старте при при tХdl=5 для первого канала через 5 сек. замкнётся 1 выход и включит вентилятор.
При отключении входа программа 1 канала закончится, включится 2 канал и будет продолжать удерживать вентиляторы контактами 2 выхода.
Как то так.
С уважением.