    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Вот эта фраза не очень понятна. Если ПЛК подключены к Ethernet, то зачем их опрашивать раз в месяц, а не постоянно?
    Вы планируете получать в реальном времени? А зачем тогда нужен МСД?
    Для вашей задачи должна подойти MasterSCADA. Вы сможете получать как реальные так и архивные данные (через OPC HDA), отображать их на трендах, экспортировать, и делать отчеты.
    Простите конечно , но что именно вам не очень понятно в этой фразе?У меня такая производственная необходимость опрашивать раз в месяц(иногда чаще).Мне нужно в конце месяца знать посуточную наработку продукции и простои.Зачем мне вести регулярный опрос?MasterSCADA это конечно хорошо , но это стрельба из пушки по воробьям, мне ведь управление не нужно.А с МСД все просто - включаеш его в линию в режиме слэйв и через ранее указанный конвертер вручную снимаеш показания(в мануале на МСД даже схемка прилагается).Я ведь потому и попросил помочь выбрать софт ближе к моим нуждам(читать дешевле) , у меня справедливое желание не платить за те функции которые я не использую.Для включения лампочки в подъезде вечером никто контроллер Vipa не ставит.


    Проблема решена , всем спасибо.
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 22.02.2011 в 23:44.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •