В последних моделях ТРМ12 обновлено программное обеспечение. Вопрос по инструкции. Для получения ПД-регулятора Ти=0. Но ведь этот коэффициент стоит в знаменателе.
В последних моделях ТРМ12 обновлено программное обеспечение. Вопрос по инструкции. Для получения ПД-регулятора Ти=0. Но ведь этот коэффициент стоит в знаменателе.
Ничего страшного. Работать будет.
Странный ответ. И регулятор ведет себя странно. Если с предыдущими приборами на аналогичных объектах достигалось оптимальное качество ПИ регулирование задвижкой при Хр=1,5, Ти=100, то на этом регуляторе не получается упреждающей реакции регулятора на изменение параметра даже при Ти=500. В результате не устраняется колебательность и большое перерегулирование.
Ответ Вам дали правильный.
И математика здесь не причем. При Ти=0, регулятор становится ПД.
А какой упреждающей реакции Вы ожидаете от коэффициента Ти?!
Это постоянная времени интегрирования (время изодрома), она отвечает лишь за устранение остаточного рассогласования, которое характерно для П-регулятора.
А предварением событий, в зависимости от скорости их протекания, занимается постоянная времени дифференцирования (время предварения).
Чем быстрее начнёт отклоняться величина, тем больше будет реакция регулятора.
Я веду речь о режиме регулятора при управлении задвижкой (параметр А1-6=01). ПД-регулятор.Посмотрите на формулу 3.5.
я тоже задавал подобный вопрос - ответа нет. они сами не знают скорейвсего.Я веду речь о режиме регулятора при управлении задвижкой