    Цитата Сообщение от zaiac1975 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. НЕ подскажите как поступить у меня ТРМ-202 двух канальный поначалу работал несколько дней с сигналом 4-20 мА потом стал выдавать на табло Err.S или верхнюю единицу шкалы или просто какую не будь цифру но не как измеренный с Gefrana(линейки) сигнал. Проверил снаружи контакт хороший,подключение правильное.Может надо в настройках что то сделать я не знаю?
    Отключите один из проводов датчика от прибора и проверьте с помощью тестера, установленного в режим миллиамперметра постоянного тока( DC mA ) и включенного в разрыв, величину тока, проходящего по цепи. Этот ток, естественно не должен быть меньше 4-х и больше 20-ти mA. Часто, при подобных дефектах, бывает виноват плохой контакт в цепи нагрузочного резистора. Поэтому, обязательно проверьте надёжность его контакта с клеммами прибора и проводами.
    Последний раз редактировалось kolyan; 18.02.2011 в 22:02.