Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Помогите подобрать Твердотельное реле для ТЭН печи.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Для комплектации из твердотельного реле HD4044ZD3 и радиатора охлаждения РТР061 нужно ли устанавливать вентилятор. В каталоге Kippribor не указана возможность установки вентилятора. И хватает ли воздушный поток вентилятора от 12V обычно используют в компьютерных блоках.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ISR888 Посмотреть сообщение
    Для комплектации из твердотельного реле HD4044ZD3 и радиатора охлаждения РТР061 нужно ли устанавливать вентилятор. В каталоге Kippribor не указана возможность установки вентилятора. И хватает ли воздушный поток вентилятора от 12V обычно используют в компьютерных блоках.
    Для радиатора РТР061 установка вентилятора обдува не предусматривается, во всяком случае без переходников его не установить. Радиатор этой модели предусматривает установку реле с номинальным током нагрузки до 40А и при правильной установке (ребра охлаждения вертикальны и параллельны потокам воздуха, а реле смонтировано на радиатор с применением теплопроводной пасты) дополнительного обдува не требует. Дополнительный обдув может потребоваться только в случае когда в месте эксплуатации завышенная температура воздуха и он сам по себе "теплый", либо при отсутствии естественной конвекции (естественного движения воздуха) например в случае герметичного шкафа малого размера.
    Но даже в этом случае лучше либо использовать радиатор большего номинала, либо использовать вентиляторы установленные не на радиатор а на шкафу для создания искусственной конвекции воздуха внутри шкафа с аппаратурой -этого достаточно.
    Однако помните что любое ТТР выдерживает заявленный ток только то температуры 40гр, и свыше этого допускаемый ток нагрузки должен быть уменьшен (графики есть в каталоге на ТТР, скачать можно на сайте www.kippribor.ru)
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 18.02.2011 в 06:00.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ISR888 Посмотреть сообщение
    Для комплектации из твердотельного реле HD4044ZD3 и радиатора охлаждения РТР061 нужно ли устанавливать вентилятор. В каталоге Kippribor не указана возможность установки вентилятора. И хватает ли воздушный поток вентилятора от 12V обычно используют в компьютерных блоках.
    Принудительное охлаждение в обязательном порядке требуется для случаев применения на токах свыше 120А, на нагрузке до 40А требований нет. Однако просьба не забывать что необходимо обеспечивать условия для нормальной циркуляции воздуха через радиатор (распологать его ребра вертикально, не делать плотный монтаж, не помещать в маленький и герметичный шкаф\бокс и т.п.) -если нормальную, естественную циркуляцию воздуха нет возможности обеспечить то тогда нужно думать о применении принудительного охлаждения с помощью вентиляторов. Особых требований для вентиляторов нет (даже по скорости прокачки воздуха), его задача просто обеспечить продув воздуха через радиатор, и достаточно обычных "компьютерных" вентиляторов.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 09.11.2011 в 08:15.