Цитата Сообщение от Karrimdra Посмотреть сообщение
Вопрос, необходим контроллер управления спаренным насосом.
Должен:
1. Переключать насосы раз в 4 часа
2. Вырубать аварийный и зажигать лампочку, оставляя работать живой насос.

Получилось чтото такое, заработает? пишу в 1 раз, прошу не судить строго.
При включении питания сразу начинает работать1 насос ,если нет аварий и да же если авто режим не включен .Так вот если теперь нажать на вкл второго насоса в ручном управлении ,то включатся сразу два насоса ,а нужно ли это и хорошо ли?
Одним словом нужны ли блокировки на одновременное вкл.насосов по входам и выходам.Кто вырабатывает сигнал аварии насоса и восстанавливается он сам при определенных условиях.Если да ,то наверно нужно восстанавливать автоматически процесс переключения насосов помимо ручного сброса аварий.