Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Помогите подобрать Твердотельное реле для ТЭН печи.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ISR888 Посмотреть сообщение
    Помогите подобрать ТТР для ТЭНов печи суммарная мощность ТЭНов около 25квт, каждый ТЭН 220в 1.8квт.
    Знаете ток нагрузки? Знаете управляющее напряжение? Предпочитаете конкретного производителя?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pointer Посмотреть сообщение
    Знаете ток нагрузки? Знаете управляющее напряжение? Предпочитаете конкретного производителя?
    Производитель KIPPRIBOR, а ток нагрузки вы мне пожалуйста помогите. У меня ТЭНы 12 штук каждый ТЭН на 220в 1.8квт, хочу разделить на три группы по четыре штуки на каждую. А вот управляющее напряжение будет прибор ТРМ-251 с выходом Т. жду вашей помощи.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ISR888 Посмотреть сообщение
    Производитель KIPPRIBOR, а ток нагрузки вы мне пожалуйста помогите. У меня ТЭНы 12 штук каждый ТЭН на 220в 1.8квт, хочу разделить на три группы по четыре штуки на каждую. А вот управляющее напряжение будет прибор ТРМ-251 с выходом Т. жду вашей помощи.
    Т.е. получается у Вас три группы ТЭНов по 7.2кВт, тогда варианта два:

    Вариант №1. Использовать три однофазных реле (по одному на группу ТЭНов) на требуемый ток = 7.2кВт\220В+25%запас = 40А. Значит можно применить три реле например HD4044ZD3, и дополнительно для каждого реле потребуется радиатор охлаждения РТР061.

    Вариант №2. Использовать одно трехфазное реле на требуемый ток, например HT4044ZD3 и радиатор охлаждения РТР036.

    Вариант первый наиболее надежен и оптимален с точки зрения последующих затрат на ремонт в случае короткого замыкания ТЭНов и выхода из строя реле.
    Вариант второй компактнее по занимаемому месту и меньше по стоимости, но в случае неисправности ТЭНов и возможной неисправности придется менять реле полностью на все группы.

  4. #4

    По умолчанию

    А как нужно будет подключать провода + - от ТРМ 251 с выходом Т там ведь получается три твердотельных реле. Подскажите пожалуйста.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ISR888 Посмотреть сообщение
    А как нужно будет подключать провода + - от ТРМ 251 с выходом Т там ведь получается три твердотельных реле. Подскажите пожалуйста.
    Паралельно на каждое реле от выхода прибора, а что Вас смутило? Выходное напряжение прибора мало (менее 5В) потому нагрузочной способности выхода хватает для трех реле.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    Выходное напряжение прибора мало (менее 5В) потому нагрузочной способности выхода хватает для трех реле.
    У плк63 так же?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •