Сообщение от
kolyan
Понятно)))
Ничего нового для себя не открыл)))
Интересно, а как у Вас осуществлено питание ТРМ-12?
Не от одной ли сети с электроприводом исполнительного механизма?
Вообще, по правилам, нужно прибор запитывать от сети, которая очищена от разного рода помех с помощью СЕТЕВОГО ФИЛЬТРА ПИТАНИЯ.
А вся другая аппаратура ( реле, электроприводы исполнительных механизмов и.т.п. ), должны включаться ДО сетевого фильтра, а, если это возможно, то питание их производится от другой фазы ( а, лучше, от другой сети, но, редко, где это осуществимо ).
Если этого не соблюдать ( в дополнение к сказанному в письме ), то ничего хорошего не выйдет...