Помогите подобрать ТТР для ТЭНов печи суммарная мощность ТЭНов около 25квт, каждый ТЭН 220в 1.8квт.
Помогите подобрать ТТР для ТЭНов печи суммарная мощность ТЭНов около 25квт, каждый ТЭН 220в 1.8квт.
Делите ТЭНы на группы по несколько штук и исходя из получившейся мощности группы выбирайте необходимое по току реле. Либо используйте одно мощное реле для управления всеми нагревателями сразу, - в этом случае Вам потребуется реле BDH15044ZD + радиатор PTP039 (http://www.kippribor.ru/?id=311). Управление реле от постоянного напряжения 3...32В поэтому возможно еще потребуется блок питания на 24В
А если у меня есть ТРМ-251 с выходом Т,нужен ли блок питания?
Последний раз редактировалось ISR888; 12.02.2011 в 09:00.
в этом случае блок питания не требуется
У меня на данный момент есть ТРМ-251 c выходом P какое твердотельное реле посоветуете? И с каким выходом будет лучше с P или T?
Последний раз редактировалось ISR888; 12.02.2011 в 09:00.
С выходом Т конечно целесообразнее, с выходом Р несколько теряется смысл бесконтактного коммутирующего устройства если в промежутке всё-равно выходное реле прибора.
Т.е. получается у Вас три группы ТЭНов по 7.2кВт, тогда варианта два:
Вариант №1. Использовать три однофазных реле (по одному на группу ТЭНов) на требуемый ток = 7.2кВт\220В+25%запас = 40А. Значит можно применить три реле например HD4044ZD3, и дополнительно для каждого реле потребуется радиатор охлаждения РТР061.
Вариант №2. Использовать одно трехфазное реле на требуемый ток, например HT4044ZD3 и радиатор охлаждения РТР036.
Вариант первый наиболее надежен и оптимален с точки зрения последующих затрат на ремонт в случае короткого замыкания ТЭНов и выхода из строя реле.
Вариант второй компактнее по занимаемому месту и меньше по стоимости, но в случае неисправности ТЭНов и возможной неисправности придется менять реле полностью на все группы.
А как нужно будет подключать провода + - от ТРМ 251 с выходом Т там ведь получается три твердотельных реле. Подскажите пожалуйста.