Здравствуйте. Можете.
- создаёте два абсолютно одинаковых узла Lectus, только с разными интерфейсами (параметры "Подключение")
- настраиваете узел с альтернативным каналом связи, например узел по GSM:
Добавляете системную переменную Lectus "POLL"- принудительный опрос узла.
Период опроса переменных узла = 0.
- далее логика в Scada:
Если давно не_обновлялись/имеют_плохое_качество/не_опрашиваются переменные основного узла, то установить переменную POLL второго узла. Это повлечет опрос 2 узла, т.е. тех же параметров, но по другому каналу.