При использовании функциональных кнопок панели ип 320, функция уст.бит, я так понял что в контроллере ОВЕН ПЛК в область памяти регистров Modbus надо добавить элемент 8 bits. Какой бит надо установить в конфигураторе панели , если в плк QB8.52.0
-
не дождался, разобрался сам
-
Хоть-бы кто-нибудь ответил. Неужели разбираться в этом методом проб и ошибок? у меня нет панели на руках и как программировать?
-
Биты для аварий и записи располагайте в начале. считать легче 
Лучше использовать не 8 bit а 2 byte, все равно оперировать панелью с ними можно как с битами и проще для выравнивания. Программой ПЛК формируете нужные биты в word и отправляете в слейв для панели.
Не соединяйте биты записи и чтения аварий в один байт.