Gateway server и ошибка связи
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, такая проблема. При подключении к ПЛК 110(таргеты установлены, проект рабочий) выдает ошибку "ошибка связи (#0): произошло отключение", при это в Gateway server'e в Instance пусто!
При подключении через CoDeSysOPC, все переменные не работают.
Я так понимаю это проблема в Gateway server'e?
Уже неделю бьюсь, какой то бред непонятный, хотя на других ПК также настраиваю все работает!
Спасибо.
-
Супер Модератор
1. Проверьте настройку подключения в CoDeSys - часто бывает что не заметили, как выбрали не TCP\IP Level2 а что нибудь другое.
2. Пока связь не получится из CoDeSys установить о OPC можно даже не думать. OPC пользуется уже хотя бы раз установленными каналами связи системы программирования.
3. Gateway точно так же настраивается. Настройте его по образу и подобию машин, на которых вязь есть. А лучше просто переставьте, и не трогайте настройки Gateway без надобности.
-
Да вот в том то и дело, что настраиваю так же как и везде, но здесь ни в какую не идет.
В Gateway как я понимаю, полюбому должно быть instances, но здесь они отсутствуют. Пробовал ветку реестра экспортировать, получилось один раз, и после перезагрузки системы опять тоже самое. Пробовал переустонавливать Codesys, но резкльтата 0.
Вообще откуда берутся настройки в gateway, если не секрет?
-
Супер Модератор
Выставляются по умолчанию - Local.
Если связываетесь через сеть - настройки меняются...
Чудеса...
А этот ПЛК с другими ПК связывается???
Может брэндмауэр?
-
Да из-за этого даже систему переставил, и фаервол не ставил, брендмауер выключен. Все одинаково. Грёбаный Gatewey походу глючит, только непонятно почему. Вообще есть какое нибудь описание по этому gateway серверу? Блин, ппц какой-то!
Как уже писал, на других ПК все нормально настраивается и прекрасно работает, на этом же какой то ужас, через опу работает.
Последний раз редактировалось Wulff; 18.01.2011 в 20:37.
-
Супер Модератор
Я честно говоря с подробностями Gateway не знаком.
Попробуйте обратиться в Пролог:
www.3s-software.com Русский вариант.
Или www.codesys.ru
-
Добрый день.
У меня похожая ситуация. ПЛК154 по Tcp/Ip связывался с ноутбуком. Как только запустил проект на рабочем ПК - связь на ноуте пропала. Пытался связаться с другого ПК с настройками "рабочего" - результат "0". Ковыряю рабочий ПК - а ему по барабану - связь есть, у других нет. То же было и с ПЛК100.
Пока пришел к выводу, что ограничено лицензией Gateway.
Хотел бы услышать точный ответ.
-
Естественно описываю связь только по Tcp/Ip, Com - работает нормально.
-
Супер Модератор
Одновременно 2 Gateway с одним ПЛК работать не могут априори. Даже OPC Gateway и CoDeSys не могут одновременно работать корректно.
-
Да, спасибо... На форуме оказалось куча информации, довольно подробной, темы пересекаются. Описаны некоторые приемы, ...
Андрей, спасибо, что не послали ... (на форум), а ответили.