Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Управление насосами!!!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexey-ru Посмотреть сообщение
    Необходимо разработать систему, которая поддерживала заданное давление на выходе системы!

    Есть 4 насоса фирмы GRUNDFOS , к ним прилагаются частотные регуляторы (тип пока не знаю... пожже отпишу), есть установленные датчики давления, необходимо осуществить, чтобы некий ПЛК контролировал работу этими четырьмя частотниками, и следственно насосами...

    - вкл\выкл насосы по отдельности!
    - регулировал нагрузку на каждый насос по отдельности! (т.е. обороты двигателя)
    Для данного случая Grundfos выпускает комплектные повысительные насосные станции.
    Судя по Вашему описанию, у Вас именно такая станция, но шкаф управления от нее кудато "ушел". Поэтому Вам проще всего, для минимизации проблем, купить стандартный контроллер насосной станции у тогоже Грандфосса. Может быть, даже заказать его с обвязкой, хотя это дорого.

  2. #2

    По умолчанию

    Боюсь проще будет настроить что-то отечественное.... вот по этому и рассматриваю вариант с ПЛК от ОВЕН....

    Скажите пожалуйсто, частотник управляет только одним асинхронным двигателем или есть варианты, когда с одного регулятора частоты возможно управление несколькими двигателями ?

    Если ответ ДА, то как реализуется управление самим частотником, к каждому двигателю по отдельности, или управляется как единым проектом, т.е. вкл\выкл сразу 4 насоса а не по отдельности...

    Николаев Андрей!!! отвесу на выши вопросы по позже, когда уточню каакие собственно частотники используются, а сейчас просто общие организационные вопросы

    Спасибо!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexey-ru Посмотреть сообщение
    Боюсь проще будет настроить что-то отечественное.... вот по этому и рассматриваю вариант с ПЛК от ОВЕН....
    Не уверен.
    Задача - нишевая, число спец. контроллеров - не так много.
    Цитата Сообщение от Lexey-ru Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйсто, частотник управляет только одним асинхронным двигателем или есть варианты, когда с одного регулятора частоты возможно управление несколькими двигателями ?
    Можно несколькими, но это не эффективно, а при большом количестве - не возможно. (Намек - обратный ток коллектора транзистора).
    Цитата Сообщение от Lexey-ru Посмотреть сообщение
    Если ответ ДА, то как реализуется управление самим частотником, к каждому двигателю по отдельности, или управляется как единым проектом, т.е. вкл\выкл сразу 4 насоса а не по отдельности...
    1. Зайдите на сайт Wilo, скачайте "насосную азбуку"
    2. Зайдите на сайт Грандфоса, скачайте WinCaps или поиграйтесь в онлайне. Посмотрите на КПД насоса при недогрузе.
    Вам все станет понятно.