Здравствуйте!

Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
Вопрос может и не по теме!
С колько одновременно работающих ПИД регуляторов может потянуть ОВЕН ПЛК.
Может у кого есть опыт и еще интересно время скана программы при этом.
Для ПЛК с ограниченной лицензией допустимо использовать порядка 3-4 ПИД-регуляторов, для ПЛК с неограниченной лицензией как таковых ограничений по количеству ПИД-регуляторов нет.

Цитата Сообщение от GSM73 Посмотреть сообщение
Спасибо! Но немножко не понятно!

Где и какие брать адреса на ПИД
PV:REAL;(*Входное значение*)
SP:REAL;(*Уставка *)
HYST:REAL;(*Гистерезис*)
DB:REAL;(*Зона нечуствительности*)

Что нужно добавить в Конфигурацию ПЛК?
Параметру PV Вы присваиваете переменную, которую назначаете в конфигурации ПЛК измерительному входу МВА8, параметрам SP, HYST, DB присваиваете соответствующие переменные, которые назначены в конфигурации ПЛК для задания этих параметров с панели оператора.

В конфигурации ПЛК для МВА8 добавляете ModBus Master/ Universal ModBus Device/ Real Input Module, соблюдая настройки сетевых параметров и адрес регистра для соответствующего входа МВА8.
Для панели оператора СП270 в конфигурации ПЛК создаете ModBusSlave/ Float