При пропадании питания RS232, DBGU и RS485 на работают, но работает Ehternet. Поэтому вам надо передавать сообщение по Ethernet. Самый простой способ - воспользоваться ModBus master/slave на TCP/IP, а на уд. компьютере анализировать сообщения
-
незарегистрированный
Гость
Спасибо за ответ. А не могли бы Вы, если есть и Вам не трудно, привести пример работы с модулем ModBus master/slave и какой именно из этих модулей мне использовать? (В PLC_Configuration_OWEN - документации написано какие переменные используются в данном модуле, но хотелось бы знать последовательность действий именно для настройки передачи сообщения)