Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Вопрос по САУ-М6

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Щекин Станислав Посмотреть сообщение
    эта тема уже обсуждается: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=52151
    Да я понимаю, Но предлагают там, что-то взамен поставить, но я знаю что раньше с такой САУ М6 за неимением выбора, использовали контактор по схеме "запирания". К сожалению, есть только САУ и контактор, и уверенность что это работало. На покупать нет бюджета. Спасибо за ответы.

  2. #2

    По умолчанию

    Там в моём первом сообщении нарисована схема, как с помощью САУ-М6 и реле/контактора создать именно такую систему как Вы просите: на нижнем уровне насос(или клапан) включается, на верхнем выключается.
    Дублирую:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SAUM6-trigger.JPG 
Просмотров:	242 
Размер:	39.3 Кб 
ID:	3242  

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •