надежность работы
хотелось бы узнать о надежности работы 110 плк
время работы в режиме без глюков.
Нужен ответ разрабтчиков надега есть или станки делать на мацубиси
-
Добрый день!
Я как разработчик и пользователь систем на ПЛК100-154 могу сказать следующее
системы получаются малонадежные с кучей как аппаратных так и програмных глюков и заморочек! Если твоя система может простоять без остановки производства несколько часов (или до утра ) тогда смело создавай ее на ОВЕНЕ но если простой будет стоить денег, то я не рекомендовал бы заводить гололвную боль на свою голову! это ИМХО
малонадежные и инертные в исполнении системы создаю на ОВЕНЕ там где требуется надежность и связано с безопасностью Симон!
Я проектировщик и главный энергетик производства так, что я за свои проекты сам несу ответственность в отличии от кучи инсталяторов которые проектируют создают системы а потом выгребают бабки за их поддержку. Это мое личное мнение обидеть никого не хотел
-
Господа, а Вы краски не сгущаете?
А то как-то жутковато становится....
Я тут на ПЛК 110-60 решил автоматику управления насосами паровой котельной делать...
-
Супер Модератор
Странный вопрос, и не менее странные комментарии...
Достаточно надежные.
To Kolyan: все нормально работает. Если сомневаетесь - возьмите на месяц под гарантийное письмо - все будет хорошо - оплатите.
единственная сложность - работа с быстрыми входами. Но здесь мы сейчас провели работу по проверке, и результаты внесем в РЭ и на сайте информацию поправим...
-
УГУ! Год работы нового 154 в котельной где электроснабжение прерывалось не более 20 часов и аккумулятору гаплык! Теперь кривая температуры по заданному графику отвремени суток остается в памяти а часы после каждого моржка света надо выставлять (отключение ПЛК при пропадании электроснабжения для эконгомии аккумулятора было предусмотренно) это нормально?
А про лицо ответственное за безопасную эксплуатацию паровых котлов и паропроводов вы подумали? Если Ваша автоматика ответственна за подпитку...
Конечно каждый кулик свое болото хвалит! Чего Вы ждете на сайте поддержки?
На критические замечания сразу ответ сразу есть на форуме, а на технические вопросы иногда недели идут!
-
Замените аккумулятор.
У сименса стоят батарейки и поверьте, они бывает садятся.
-
По поводу аккумулятора обратился к представителям, говорят еще не кому не меняли, дайте пожалуйста тип. По поводу Симона позвольте не согласиться , первый проект был сделан в 2000 году и до сих пор на Flash Eprom не переписан так как не нашел программатор, а система функционирует и часики ходят!
-
Вообще то, сименс и без программатора во флеш пишется. Если имеется в виду внешняя флеш карта, то это всего лишь дополнение к внутренней памяти для хранения программ. Пишется так же без программатора(только форматнуть нельзя). Батарейка на нем служит не для поддержания программы, а для корректного останова и записи ретайн переменных в ипром. Так же и на Овене. Откройте крышку и перепаяйте. 5мин, больше времени не займет.
У вас видимо малый опыт работы с Сименсом. Летят модули, и еще как. Хотя в общем штука надежная.
-
Насчет опыта, Flash MMC есть в последних контролерах (служит для хранения рабочей программы и при включении она используется для хранения и исполнения программы работы контролера), а в 2000 году еще применялись MC карты ( в которых находилась управляющая программа и при включении, если в памяти контролера поддерживаемой литьевым элементом, управляющей программы не было, она переписывалась в из МС карты в память контролера для исполнения) которые писались с отдельного программатора. На моих контролерах без МС крты до сих пор находятся управляющие программы написанные в 2000 году и если бы литьевые елементы недержали заряд системы при пропадании питания они просто стали бы в стоп.
Тип аккуумулятора на ПЛК 154 пожалуйста в студию, если можно!
Ввиду того как систему 2 раза , на ознакамливание с типом аккумулятора и потом на перепайку останавливать нежелательно!
Пилюли выгребать потом мне лично!
Модули Симона лители толко вначале, так как никто и я не могли предположить, что керамика в термопаре ТПП при температуре более 1250 градусов теряет свои изоляционные свойства ( изоляция падала до 6 кОм) и вследствии получали наводку на модули измерения сигнала термопар 6ES7-321-PF10-**** в амплитуде 400В с разность потенциалов между каналами на одном модуле. И то они профунциклировали в этом режиме до пол года пока не пошли массовые выходы и пришлось разобраться!
Я не знаю могли ли модули ОВНА работать в таком режиме если к примеру на МВА8 подать на разные каналы измерения расчитанные на 10 мВ напряжение с разностью потенциалов 400В между каналами измерения!
-
При наличии карты памяти контроллер после ресета или отключения питания загружает прогу из неё. Если карты нет, то из ипрома. Разница только в том, что записанные в прогу изменения, не сохранятся при следующей загрузке, если эти изменения не записывались в карту. Т.Е. опять будет загружен исходник с карты. А батарейки служат до 4-х лет. Обязательно поменяйте иначе можете потерять данные.
Про АКБ в овене сказать ничего не могу. те что брал в 2007г, до сих пор работают.
В феврале дали на пробу, а затем я выкупил ПЛК110.60-24. в нем изначально был убит АКБ, да и сам ПЛК был сильно юзаный. Поставить заказчику другой, возможности не было из-за того, что ПЛК на 24 не продавались. В проге не было ретайн переменных. Отсутствие АКб на работу проги не сказывается.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума